Bar a 6 Par 64 et ACL

Vous pouvez déposer vos questions en Français dans cette rubrique. Il vous est aussi possible d'échanger vos impressions, idées...avec d'autres utilisateurs des logiciels Sunlite.

Moderators: nick, dylan, florent, Jean

VJ-CrashOverDrive
Experienced Forumor
Posts: 57
Joined: Tue Oct 07, 2003 3:28 am
Location: Alma, Québec, Canada
Contact:

Bar a 6 Par 64 et ACL

Post by VJ-CrashOverDrive »

Bonjour ... Je voulais savoir comment peux-t-on mettre plusieurs Par 64 en Visu 3D quand elle sont sur la même adresse.. exemple j'utilise fréquemment un douzaine d'ACL mais je vois que 1 spots pour 4... assez embarrassant quand tu veux prévoir tes focus et bien visualiser ton show en pré-prod
dylan
Maxi Forumor
Posts: 213
Joined: Thu Mar 20, 2003 2:59 pm

Post by dylan »

Cela sera possible dans la version 2006 de la génération de Sunlite.
------- Dylan --------
abraxas

acl

Post by abraxas »

j'ai la version 2006 et je souhaite savoir comment faire pour les acl
d'avance merci de m'indiquer la marche a suivre
Marc
Experienced Forumor
Posts: 60
Joined: Fri Aug 13, 2004 7:17 am

Post by Marc »

Pour adresser plusieurs appareils à la même adresse dans la 3D, il suffit de les superposer par glisser-déposer dans le patch manager (gestion du patch) accessible depuis la barre d'outils principale entre autres. Il faut tout de même prendre garde à désactiver le patch automatique pour ne pas perdre les appareils qui n'existent pas dans sunlite (cf.coches dans le 2ème onglet du patch manager).
thanks for playing...
Locked