Post by dad68 »

Bonjour, ( toujours une question de débutant,...sorry )

Exemple :

J'ai un bouton d'une scène qui contrôle 10 pars à 50%
J'ai un switch qui fait un chenillard avec ces 10 pars ,

Lorsque je commute le switch, (alors que la scène est toujours selectionnée ) tous les dix pars passent à 0 et le chennillard fonctionne.

Je souhaite que le chenillard fonctionne, mais aussi garder les valeurs de la scène 1

En vous remerciant de votre aide
dad68
Experienced Forumor
Posts: 76
Joined: Fri Aug 17, 2007 10:44 am

Post by dad68 »

up :arrow:

désolé si mes question sont un poil basique, mais je n'y ai pas trouvé de solution dans les supports
dad68
Experienced Forumor
Posts: 76
Joined: Fri Aug 17, 2007 10:44 am

Post by dad68 »

ok j'ai trouvé,
Paramètre ( du switch ) -> Switch -> Priorité : ADD